Bonsoir,
il n'y a même pas besoin de vérifier les moteurs !
Une machine triphasée ne peut fonctionner en monophasé quelquesoit le voltage du moteur, même s'il est inscrit 220V , il s'agit de triphasé et non de mono
! donc pas la peine, on peut bidouiller en rajoutant un condo mais on perd 30 % de puissance et surtout aucun couple au démarrage
, donc pas la peine de démarrer une scie à ruban avec ou une rabot-dégau avec ; le moteur aura cramé avant que l'arbre tourne et refroidisse le moteur
, à la rigueur la toupie ou la scie circulaire si les courroies ne sont pas trop tendues et en espérant trouver un condensateur de la bonne capacité
!
Il y a la solution de mettre un convertisseur de fréquence, mais c'est cher et souvent pas évident à installer ...
a+
Manu